Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 80|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

不同洁净室设计参考

[複製鏈接]

2662

主題

2664

帖子

9487

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
9487
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2024-12-17 16:28:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
干净室用净化空調體系應按其所出產產物的工艺請求肯定,一般不该按区域或简略地按氛围干净度品级劃分。

净化空調體系的劃分原則以下:

一般空調體系、两级過滤的送風體系與净化空調體系要分隔设置;

运行班次、运行纪律或使历時間分歧的净化空調體系要分隔设置;

单向流體系與非单向流體系要分隔设置;

產物出產工艺中某一工序或某一房間披發的有毒、有害、易燃易爆物資或气體對其他工序或房間發生有害影响或風險职員康健或發生交织污染等,應别离设置净化空調體系;

温度、湿度的节制請求或精度請求不同较大的體系宜别离设置;

净化空調體免費無碼,系的劃分宜赐顾帮衬送、回風和排風管道的安插,尽可能做到安插公道、利用便利,力圖削減各類風管管道交機車借款,织堆叠;需要時,對體系中個體房間可按請求设置装备摆设温度、湿度調理装配。

肯定干净室送風方法:

按照工艺請求肯定干净室的干净度品级,選擇气流流型。

决议操纵全室氛围净化仍是局部氛围净化。

從經濟上斟酌,非单向流經濟,尽可能罕用全室氛围净化。

全室氛围净化因此集中净化空調體系,在全部房間内造成具备不异干净度情况的净化處置方法。

局部氛围净化,在一般空調情况中造成局部区域具备必定干净度情况的净化處置方法。

采纳全室净化與局部净化相連系的净化處置方法。

肯定室内温湿度:

按出產工艺請求;出產工艺無温湿度請求的干净室;职員净化及糊口;领會與恬静性空調的异同。

干净室温、湿度范畴:

按照GB50073-2013《干净厂房设计规范》請求:

6.1.4 干净室的温、湿度范畴應合适表6.1.4的劃定。

表6.1.4 干净室的温、湿度范畴

體系新風量简直定:

抵偿室内排風量和連结室内正压值所需新颖氛围量之和;

包管供應干净室内每人每小時的新颖氛围量不小於40m3/h。

负荷计较和送風量肯定:

计较干净室的冷、热负荷;

计较送風量。取以下三項中的最大值 :

1)為包管氛围干净度品级的送風量;

2)按照热、湿负荷计较肯定的送風量;

3)向干净室内供應的新颖氛围量。

干净空調负荷计较:

1)與恬静性空調不异部門:空調负荷包含夏日的空調冷负荷和冬日的空調热负荷,冷、热负荷的计较法子在《氛围調理》和《空調设计手册》等书中有具體先容。

2)分歧的部門:干净室一般處於内区;排風所引發的新風负荷;干净区持久供冷。

氛围調理负荷方块圖

氛围調理進程

负荷计较估算指标

设计其它计较步調:

按照送風量、冷热负荷和選擇的气流组织情势,计较气流组织各参数。

肯定氛围加热冷却的處置方案,用一次回風仍是二次回風。

据工艺請求或气流组织计较時肯定的送風温差及室表里计较参数在圖上肯定各状况點,计较空調器處置風量、干净室轮回風量。

计较总冷、热负荷,選擇氛围處置装备。

校核干净室内的微粒浓度和细菌浓度。

干净室送風量计较:

非单向流干净室的干净送風量:

1)含尘浓度计较;

2)换气次数计较:現實干净室工程设计中是很難利用公式,一般均采纳履历换气次数来肯定。

按照GB50073-2013《干净厂房设计规范》請求:

6.1.5 干净室内的新颖氛围量應取以下两項中的最大值:

1 抵偿室内排風量和連结室内正压值所需新颖氛围量之和。

2 包管供應干净室内每人每小時的新颖氛围量不小於40m3。

换气次数風量:

理論换气次数K计较的所需風量;

履历换气次数n肯定的所需風量;

两者在現實工程實践中重要仍是操纵履历换气次数来肯定風量。

其它風量肯定法子:

解除干净室房間余热的送風量如式:

解除干净室房間余湿的送風量如式:

综合以上两者得出得计较值和由换气次数肯定的風量,取三者最大值作為送風量。

单向流干净室的干净送風量是一個特例:

单向流干净室的干净送風量是依照與气流垂直标的目的的干净室断面及气流的均匀速率举行计较以下式:

单向流干净室的干净送風量與断面气流均匀風速直接有關。

6.3.3 為包管氛围干净度品级的送風量,應按表6.3.3中的有關数据举行计较或按室内發尘量举行计较。

表6.3.3 气流流型和送風量

注:1 换气次数合用於层高小於4.0m的干净室;
2 應按照室内助員、工艺装备的安插和物料傳输等环境采纳上、下限值。

装备選型:

一、柜式處置機组選型

(1)柜式空調機组選型分類

恒温恒湿機组——一般指在铭牌風量下,蒸發器進風干球温度23℃,湿球温度17℃(相對於湿度65%)時的冷量;或進風干球温度24.8℃,湿球温度19.3℃ (相對於湿度60%)状态下的冷量。

降温去湿機组——一般指在铭牌風量下,蒸發器進風干球温度27℃,湿球温度19.5℃(相對於湿度50%)時的冷量。

空調機尺度冷量:在铭牌風量下,蒸發温度℃,冷凝温度℃時的冷量;或進風干球温度28.2℃,湿球温度22℃(相對於湿度58%)状态下的冷量。

(2)柜式空調機组選擇注重事項

①風量在每小時几千至3万m3/h范畴内最符合,最大風量可达5~6万m3/h;

②不需再建制冷機體系和冷冻機房;

③一般恬静性空調可選凉風型;

④要選有必定機外余压的型号,若是余压不敷則需加接力風機。

2.组合空調器選擇注重事項

组合式空調器(组合式空調箱)自己不带冷热源,由制冷機房供應冷媒。

组合式氛围處置機组的選擇:

1)净化空調房間的冷负荷選擇表冷器的排数;

2)按照干净室的级别選擇過滤器類型;

3)净化空調房間的加热量選擇加热器的排数;

4)若必要加湿的場所,選擇加湿器的巨细;

5)按照體系最晦气环路的阻力選擇風機型号。

净化體系選擇及注重事項:

1 轮回體系

(1)體系劃分

中效氛围净化體系與氛围净化體系分隔;

单向流干净室體系與非单向流干净室體系分隔。

(2)體系情势

新風集中處置體系;新風量和排風量的节制;

带“短轮回”的體系;分离式空調體系;直流式體系。

排風體系的選擇:

总則:對净化空調體系来讲,削減排風尽可能操纵回風,比平凡空調體系具备更大的技能經濟意义。需排風的工艺装备宜安插在干净室下風侧。

排風體系情势:無機排風湿式處置;有機排風干式處置;特别排風湿式處置;泵的排風湿處置;热排風湿處置。

单風機和雙風機的選擇:

集中式净化空調體系大多采纳单風機體系,@由%8TA1x%於大大%Y11y5%都@净化空調體系的新風量是整年固定稳定的;

在技能經濟比力認為公道,可在體系中增设回風機即成為雙風機體系;

此外,按照工艺环境選擇公道的體系情势、送風情势、气流组织等。

包管出產情况或其他用處的干净室所請求氛围干净度的综合辦法:

1)采纳發生污染物資少的工艺及装备;

2)產尘少、不容易繁殖微生物的室内装修質料及家具;

3)削減职員及物料带入室内的污染物資;

4)公道的压差节制。

氛围污染物資類型:

1)悬浮在氛围中的固态、液态粒子;

2)霉菌、致病菌等悬浮在氛围中的微生物;

3)各類對人體或出產進程有害的气體。

按照污染物資分歧,净化方法分歧。

氛围中重要污染物資的净化方法:

電子行業FFU设计:

電子行業干净室的特色:

電子行業干净室空調除具备高效的净化氛围能力;

气流散布必要很平均;恒温恒湿节制精度高;

新風量大,换气次数高;干净室空調冷负荷大且湿负荷很小。

干盘管——FFU體系與其他方法比拟有如下几個长處:

機动性大,充满率高;

FFU上部顶棚為负压起负压密封的感化;

氛围活动體系的阻力小,出風口的風速低;

单元風量能耗较低。

据干净室空調冷负荷计较总風量校核换气次数

冷负荷風量Lleng

Q ——干净室空調冷负荷,kW;

hN——室内氛围焓值,kJ/kg;

hO——送風焓值,kJ/kg

選用的FFU台数AFFU

lFFU——单台FFU的風量,m3/min。

校核换气次数。

由空調冷负荷請求的换气次数為:

按照新風量選擇新風機组:

新風風量應知足卫生請求,正压和弥补排風請求。

新風量计较公式如上左式,Lpai——工艺装备的排風量,m3/h。

新風機组的制冷量计较式如上右式,

hW——室外氛围焓值,kJ/kg;

hL——新風機组的呆板露點焓值,kJ/kg。

按照回風風量计较干盘管的负荷,回風比肯定公式如上左式。

hH——颠末干盘管處置後的氛围焓值,kJ/kg。

干盘管的负荷计较公式如上右式,Lhui——干净室的回風量,m3/h。

室内助員發尘量计较:

室内發尘源重要包含人和修建概况、装备概况和工艺進程。

干净室内的尘土重要来自人,占80~90%室内助員的發尘量可用下式计较。单元為粒/(m3·min)

FFU 的送風含尘浓度:

肯定了FFU的過滤效力和新風機组的過滤效力後,便可以由上式计较FFU的送風含尘浓度,单元:粒/L。

式中:

S——轮回風(回風)的比例;

αFFU——FFU對≥0.5μm尘粒的计数总效力;

αc——新風機组初效過滤器對≥0.5μm尘粒的计数总效力;

αZ——新風機组中效過滤器對≥0.5μm尘粒的计数总效力;

αm——新風機组末级過滤器對≥0.5μm尘粒的计数总效力;

Nr——回風浓度,粒/L,工程设计计较時可采纳室内均匀含尘浓度N,取干净室级别最高的1/2~1/3;

M——大气尘浓度,粒/L,大气尘浓度與本地情况污染水平有關,工業都會内≤3×105,非工業区或屯子≤1×105。

换气次数简直定:

据空調冷负荷請求的其换气次数如上左式;

据干净室含尘浓度计较换气次数以下右式;

比力以上两者,取大值得為最後肯定的换气次数;

若是選用了,還要從新肯定FFU的台数。

生物干净室设计:

生物干净室设计的特色:

重要节制悬浮粒子生物微粒的污染;内部質料要能承受各類灭菌剂腐蚀;根据《藥品出產質量辦理规范》。

生物干净室设计的特色:

生物干净室重要节制悬浮粒子生物微粒的污染。其内部質料要能承受各類灭菌剂腐蚀,房間一般連结正压,其實是布局和質料容许作灭菌處置的工業干净室。

按照2010年我國卫生部從新修訂的《藥品出產質量辦理规范》(Good Medication Product,简称GMP),就生物干净室设计作一些阐明。

生物干净室设计的特色:

過滤器的選擇:

生物干净室可采纳亚高效過滤器或過滤效力较低的高效過滤器作為结尾過滤器。

避免交织污染的辦法:

(1)工艺结構公道,依照GMP设计修建

(2)净化空調體系设计公道

(3)净化空調體系设计公道

①分歧的污染气流不要合到一块兒,除非各類污染气流颠末滤處置并合适請求後。

②對付發生剧毒性、强致敏性、高生物活性或粉尘性微粒的干净室,應零丁设净化空調體系。

③若回風颠末滤或吸附等處置後,仍不克不及防止交织污染則不要回風。

④严酷节制房間正负压,避免相邻房間气流呈現反灌征象,這一點在生物干净室的设计及利用進程中應出格器重。

值班體系设计:

今朝很多生物干净厂房的事情班次為单班制,放工後,為避免室外污染物渗透干净室,或室内伤害气體逸至其他房間或室外,應设值班运行體系,保持房間正负压。在湿润情况,值班時需供冷水去除氛围水份,避免室内概况长霉;在严寒地域,值班時需供热水,避免室内储水容器或管路冻结。

(1)值班風機體系

值班風機的風量按保持房間正负压所必要的風量肯定,若排風機全天运行或值班時減小風量运行,則值班風機的風量需附加此排風量。RA回風,SA送風,WA新風。

(2)主風機雙速或變速體系

①雙速風機的機電為雙速,事情時機電高速运行,值班時低速运行;可經由過程扭轉機電线圈的绕组方法来實現。采纳速比,值班時體系回風量可以少一些。

②變速風機的機電配有變频器,值班時按照必要的風量,經由過程變频器使風機變速运行,至關节能。

多套净化體系的值班设计情势:

對新風作集中處置後送至各空調器,如许,值班時仅對新風機组供冷(热)水,各空調器遏制供冷(热)水,風機變轉速运行、新風機组按照各空調器所需的新風量變速运行。

消毒灭菌體系设计:

生物干净室在墙壁及吊顶等處輕易积压细菌、以是需按期举行灭菌處置。

經常使用的灭菌方法有紫外线燈灭菌和蔼體灭菌。

體系消毒時,将甲醛溶液放在空調器的送風段或房間内,阀1,3及排風構造闭,阀2打開,風機运行使全部體系布满甲醛气體;

體系消毒後,阀1,3及排風機開启,阀2封闭,讓氛围直流解除室内残存的刺鼻的消毒剂。

干净室恒温恒湿设计:

温度一般不跨越±0.5℃,湿度一般不跨越±5%。

調理方案的公道性、經濟性。

肯定不成控身分;监控温湿度。

局部干净区设计:

周全净化:凡經由過程氛围净化及其他综合處置辦法,使室内的全部事情区成為干净氛围情况的做法称為周全净化;

局部净化:凡仅使室内的局部事情区或特定的局部空間成為干净氛围情况即局部干净区的做法称為局部净化。

能用局部净化的場所,就尽量不消周全净化。

局部干净的三種重要情势:干净室的零丁利用;局部净化装备的零丁利用;干净室和局部净化装备并用。

主流区的觀點和利用:高干净品级区域作為主流区;微情况+開放式體系;經濟适用、干净结果知足出產。

主流区與室内其它区域的浓度。注:N、Nν别离按平均,不平均散布理論计较的室均匀含尘浓度;Nα為按不平均散布理論计较的主流区含尘浓度。

职員净化设计:

為了尽可能削減人操作和勾當時發生的污染,职員在進入干净室以前,必需改换干净服并吹淋、沐浴、消毒。這些辦法即“人身净化”,简称“人净”。

职員干净室重要雨具寄存、换鞋、辦理、存外套、更干净事情服等。

重要請求:

职員净化室的進口處,應设净鞋辦法。

存外套和更干净事情服應别离设置。

外套存衣柜應按设计人数每人设一柜。

洗室應设洗手和烘干辦法。

氛围吹淋室應设在干净区职員進口處,并應與干净事情服换衣室相邻。

當為5级以上垂直单向流干净室時,宜设气闸室。

干净区内不宜设茅厕。

干净出產部門必要的糊口用空間,包含苏息、卫生、杂物和雨具寄存等房間,常常與人净用室連系起来安插,但通常為在穿干净事情服区段内;有人把這两部門区域又同一劃分為“非干净区”、“過渡区”和“准干净区”三块。

人净用室中的干净事情服室、吹淋室或气闸室必需邻接干净出產区安插,以防止改换後的事情服遭到污染。

在浩繁污染源中,人是重要的污染源。

职員净化用室的進口處應有净鞋举措措施,净化用室宜包含雨具寄存室、换鞋室、存外套室、浴洗室、干净事情服室和蔼闸室(或氛围吹淋室)等。

為了連结干净出產区的氛围干净度并保持室内正压,在干净出產区的進口處應设置气闸室或氛围吹淋室。

凡是與职員净化用室归并斟酌的茅厕、浴室,就功效而言属於糊口举措措施,并不是职員净化的需要辦法,可按照必要设置。

职員净化用室和糊口用室的干净請求應由外至内渐渐提高,室内可送入颠末過滤的净化氛围,其干净级别可低於相邻出產区一至二個品级。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台北服裝設計製作交流論壇  

酵素推薦, 歐冠杯決賽, 歐冠盃投注, 歐冠盃決賽, 支票貼現, 台北市花店, 新北市當舖, 冰淇淋機綿綿冰機隆乳, 割雙眼皮台北植牙, 露牙齦, 沙發, 支票貼現, Polo衫, 背心, 制服, 團體服, 團體制服, 翻譯社汐止機車借款, 高雄當舖, 信用卡換現金, 封口機, 紫錐花, 滑鼠墊, 高雄當舖, 禮品, 飲水機, tshirt, 壯陽藥, 壯陽藥推薦, 最有效的壯陽藥, 贈品, 彰化當舖, 汽車借款, 房屋二胎, 信義區當舖保麗龍字, 口算練習機, 繪畫本, 未上市, 荷重元, 24小時當舖, 屏東借錢屏東借款汐止汽車借款, polo衫, 台中搬家公司, 台中搬家, seo, 圍裙 外套 帽子 贈品, 牛皮紙杯, 台北招牌設計, 推薦招牌, 悠遊卡套, 未上市未上市股票, 馬桶刷, 台北保全, 團體服, 空壓機, 高雄汽車借款, 身體乳噴霧, 台北當舖, 台北網頁設計美體SPA, 信用卡換現金刷卡換現金當舖, 支票借款, 九州娛樂城, bcr娛樂城, 運彩場中運動彩券場中台灣運動彩券首頁運動彩券單場場中投注場中投注表財神娛樂財神娛樂城娛樂城註冊送娛樂城體驗金台灣運彩場中

GMT+8, 2025-1-18 13:20 , Processed in 0.172981 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表