多栋数据中間的防火辦法主如果加大修建物之間的間距。防火間距主如果指避免着火修建在必定時候内引燃相邻修建。规范劃定的防火間距以下圖所示:
(2)储油罐
节制燃油闪點(丙類)、容量和总储量,直埋地下。埋地油罐與修建之間的防火間距:单罐容量不大於50立方米、总储量不大於200立方米時與修建物和园区門路最小間距以下圖:
大於200m³埋地油罐,分组安插知足間距不小於20米。
(3)消防車道
占地面积大於3000平米的丙類厂房、高层民用修建、高层工業修建均應设置环形消防車道。
高层修建應最少沿一個长邊或周长1/4且不小於一個长邊设置消防車登高园地。
收納鞋子神器,3.2 修建耐火
耐火极限:修建構件遭到火警作历時,到落空承载力、完备性、隔热性所用的時候。
数据中間的耐火品级不该低於二级。
3.3 修建室内装修的防火
数据中間主機房的顶棚、壁板和隔绝距离應為不焚烧體(A级),且不得采纳有機复合質料。地面及其他装修應采纳不低於(難燃 )B1级的装修質料。當数据中間與其他功效用房在统一個修建内時,数据中間與修建内其他功效用房之間應采纳耐火极限不低於2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板离隔,隔墙上開門應采纳甲级防火門。
由《修建防火通用规范》GB55037-2022可知前室、楼梯間、配電間、消防水泵房等装备房間的墙顶地應采纳A级質料。规范條則以下:
6.5.3以下包皮過長,部位的顶棚、墙面和地面内部装修質料的燃機能均應為A级:
1.出亡走道、出亡层、出亡間;
2.分散楼梯間及其前室;
3.消防電梯前室或适用前室。
6.5.4消防节制室地面装修質料的焚烧機能不该低於B1级,顶棚和墙面内部装修質料的焚烧機能均應為A级。以下装备用房的顶棚、墙面和地面内部装修質料的焚烧機能均應為A级:
1.消防水泵房、機器加压送風機房、排烟機房、固定灭火體系钢瓶間等消防装备間;
2.配電室、油浸變压器室、發機電房、储油間;
3.透風和氛围調理機房;
4.汽锅房。
设置区域圖片示意以下:
而對付龍潭清水溝,楼梯間、前室的内墙粉刷質料而言,《修建内部装修设计防火规范》第3.0.6條劃定:施涂於A级基材上的無機装修涂料,可作為A级装修質料利用;施涂於A级基材上,湿涂覆比小於1.5kg/m²,且涂层干膜厚度不大於1.0妹妹的有機装修涂料,可作為B1级装修質料利用。無機装修涂料施涂於A级基材上,可到达A請求。以是,所有修建的交通核及装备房的顶棚和内墙,若利用涂料時,需選用“無機装修涂料”。
是以,對付涂料的利用:
1.所有的交通核門厅、装备房、地下車库等大眾空間的顶棚和内墙,必需利用無機装修涂料;
2.對付大眾修建,几近所有修建的顶棚和部門墙面,也都必需利用無機装修涂料。
3.4 修建内防火分区
修建内阻拦火警舒展的有用法子之一就是在修建内劃分防火分区。
修建内劃分防火分区面积以下表所示:
(1)工業修建防火分区面积:(當修建物内设置主动灭火體系時,防火分区面积可增长一倍。)
民用修建防火分区面积:(當修建物内设置主动灭火體系時,防火分区面积可增长一倍。)
3.5 修建分散设计
當修建着火的時辰修建分散设计的要點之一就是平安出口(楼梯、首层門)足够近。
當数据中間依照厂房举行设计時,数据中間的火警伤害性分類應為丙類,数据中間内任一點到近来平安出口的直线間隔不该大於表 13.2.2的劃定。當主機房设有高活络度的吸气式烟雾探測火警报警體系時,主機房内任一點到近来平安出口的直线間隔可增长50%。
當数据中間依照民用修建设计時,纵贯分散走道的房間分散門至近来平安出口的直线間隔不该大於表 13.2.3-1的劃定各房間内任一點至房間纵贯分散走道的分散門的直线間隔不该大於表 13.2.3-2的劃定。修建内全数采纳主动灭火體系時,采纳主动喷水灭火體系的区域,平安分擦窗器,散間隔可增长25%。
修建面积大於120平米的主機房,分散門不该少於两個,并應分离安插。修建面积不大於120平米的主機房或位於袋形走道尽端、修建面积不大於200平米的主機房,且機房内任一點至分散門的直线間隔不大於15m,可设置一個分散門,分散門的净宽度不该小於1.4m。主機房的分散門應向分散标的目的開启,應主动封闭,并應包管在任何环境下均能從機房内開启。走廊、楼梯間應通顺,并應有较着的分散批示标记。
3.6 布局防火设计
(1)钢筋混凝土質料和砌體質料
按照分歧耐火品级,請求布局構件具备分歧的焚烧機能和耐火极限。详细以下圖所示:
混凝土質料和砌體質料本身的焚烧機能和耐火极限见下圖:
(2)钢布局防火
1.防火设计:钢布局應按布局耐火承载力极限状况举行耐火驗算和防火设计。可采纳耐火极限法、承载力法或临界温度法。普通讲,就是采纳计较耐火時候不小於设计耐火時候、计较火警下構件的承载力不小於设计荷载或火警下構件的最高温度不高於構件临界温度的法子實現钢布局的防火知足设计請求。
2.防火庇护辦法和機關辦法:可采纳以下辦法的一種或几種组合:喷涂(抹涂)防火涂料、包覆防火板、包覆柔性毡状隔热質料、外包混凝土、金属網抹沙浆或砌筑砌體。室内隐藏構件,宜選用非膨胀型防火涂料;设计耐火极限大於1.5h的構件,不宜選用膨胀性防火涂料。非膨胀防火涂料圖层的厚度不该小於10妹妹。膨胀型的產物采纳有機树脂、發泡剂等建造而成;非膨胀型的產物采纳的難燃或不燃的無機绝热質料建造而成。膨胀型的產物遇火會膨胀,經由過程膨胀後的多空炭質层举行隔热防火;非膨胀型的產物遇火不膨胀,是經由過程自己的隔热涂层举行隔热防火。一般膨胀型的產物耐火性為1-2小時,非膨胀型的為2-3小時。
3.7 電气防火设计
電气防火辦法重要有:数据中間會在機房内设置动力情况监控體系,經由過程模块跟傳感器及時监測配電柜、UPS機柜及空調等装备的状况,實時發明問题,通知相干职員處置。在储油間设置可燃气體探測器,及時监測氛围中的可燃气體浓度。
安装感烟和感温火警探測器:既可以檢測烟雾,也能够檢測温度變革,必要安装在房間的高處或中部,以便可以或许檢測到烟雾和温度的變革。在機房内设置吸气式感烟火警探測器,是一種可以或许在火警產生初期阶段辨認和报警的装备它經由過程很是敏感的光學傳感器来监測氛围中的细小烟雾颗粒。這類體系的事情道理是收集氛围样本,并對样本中的烟雾颗粒举行阐發,從而探測任何可能的火警。
设置消防電源监控,监測消防装备供電的交换或直流電源(包含主、备電)產生過压、欠压、缺相、過流、間断供電妨碍時,消防電源监控器举行声光报警、记實,设置電气火警监控,對電气路线及装备中的残剩電流等電气参数等,信息举行收集、阐發、果断,同時發出报警旌旗燈号并存储、打印报警信息等根基功效。
3.8 防雷设计
接地體系:数据中間應創建完美的接地體系,包含事情接地、庇护接地和防雷接地等。接地電阻應合适相干劃定,以确保雷電流可以或许顺遂导入地下。接地线應有足够的截面积和绝缘耐压强度,同時應采纳多重备份和互相冗余的设计,以确保體系的不乱性和靠得住性
防雷装备:数据中間應安装避雷针、避雷带、避雷網等防雷装备,以避免直接雷击對修建物和装备造成侵害。防雷装备的规格和型号應合适相干尺度和劃定,同時應具有及格證书和檢測陈述。
防雷庇护:数据中間應采纳多级防雷庇护辦法,包含電源體系和旌旗燈号路线的防雷庇护。各構成完备的防雷體系。對付首要装备和路线,應采纳加倍严级防雷装备之間應互相共同格的防雷辦法,如加装浪涌庇护器等。
防雷檢測和保护:数据中間應按期举行防雷檢測和保护,查抄接地電阻、防雷装备的事情状况等,以确保防雷體系的靠得住性和有用性。對付發明的問题和妨碍,應實時举行修复和處置,防止影响数据中間的正常运行。
3.9 防静電设计
地板:数据中間的地板應具有导静電機能,可以有用開释和导走静電。地板可以采纳防静電地板或导静電勾當地板,質料應具有足够的機器强度和化學不乱性。地板的概况電阻值應合适相干劃定,以知足防静電的請求。
墙面:数据中間的墙面應采纳不容易發生静電的質料,如采纳抗静電涂料等。同時,墙面應具有防尘機能,以連结干净和杰出的事情情况。
装备:数据中間的装备應具有接地功效,可以将静電导入地下。装备的外壳應采纳导静電質料,以避免静電在装备概况堆集。装备的接地電阻值應合适相干劃定,以确保静電可以或许顺遂导入地下。
职員:数据中間的事情职員應穿戴防静電事情服和防静電鞋,以避免人體带電對装备造成侵害。同時,事情职員應按期举行防静電培训,领會防静電常識和操作规程。
湿度节制:数据中間應連结得當的湿度范畴,通常是40%-60%。湿渡過高會致使装备受潮毁坏,湿渡過低則輕易引發静電堆集。
监控體系:数据中間應創建完美的静電监控體系,對各区域的静電环境举行及時监測和记實,一旦發明异样环境,應實時采纳辦法举行處置。
3.10 防烟设计
修建物内的防烟楼梯間及其前室、消防電梯間前室或适用前室、出亡层中的出亡区域與毗連走道、出亡間、出亡走道、專用消防通道等,都是修建物着火時的平安分散、救濟通道。火警時,可經由過程開启外窗等天然排烟举措措施将烟气排挤,亦可采纳機器加压送風的防烟举措措施,使烟气不致侵入分散通道或分散平安区内。
3.11 排烟设计
除不合适设置排烟举措措施的場合、火警成长迟钝的場合可不设置排烟举措措施外,工業與民用修建的以下場合或部位應采纳瘦身飲品推薦,排烟等烟气节制辦法:修建面积大於300m²,且常常有人逗留或可燃物较多的地上丙類出產場合,丙類厂房内修建面积大於300m²,且常常有人逗留或可燃物较多的地上房間;除高温出產工艺的丁類厂房外,其他修建面积大於5000m²的地上丁類出產場合;修建面积大於1000m²的地下或半地下丁類出產場合;修建面积大於300m²的地上丙類库房;修建高度大於32m的厂房或堆栈内长度大於20m的分散走道,其他厂房或堆栈内长度大於40m的分散走道,民用修建内长度大於20m的分散走道。
3.12 装备防火设计
機房應采纳非燃或難燃質料,質料焚烧機能應合适GB50222-1995《修建内部装修设计防火规范》的有關劃定。《修建防火设计规范》9.3.14劃定了透風、空調體系的風管應采纳不燃質料,凡是采纳镀锌钢板。采纳難燃質料作為風管材質,凡是為复合質料風管,為包管复合質料風管总體機能到达A级不燃。9.3.15劃定装备和風管的绝热質料宜采纳不燃質料;用於加湿器的加割雙眼皮,湿質料、消声質料及其粘结剂,宜采纳不燃質料,确有坚苦時,可采纳難燃質料。 |
|